Q63.
捲筒電纜在中間人孔向兩側放線過程中,下列哪些作業正確?
配電線路裝修 · 乙級 · 地下配電施工 · Q63
難易度分析
3 / 5
本題為複選題,要求全面判定多項施工流程的正確性。考生需精準區分標準作業程序與常見的違規操作,對多個實務細節的判斷要求較高。
正確答案 (複選):①, ③
- ① 捲筒電纜線頭端先向一側完成放線:捲筒電纜放線作業中,先將線頭端向一側完成放線是標準施工流程,可確保電纜佈放順序有序,避免雙側同時作業造成電纜交纏或拉力控制不當。
- ③ 由捲筒拉出之電纜如場地限制無法作直線放置時,可繞成"8"字型疊放:當施工場地空間受限無法直線放置電纜時,將電纜繞成「8字型」疊放是允許的替代方式,此方法可有效利用空間並避免電纜產生過度彎曲或扭結損傷。
錯誤選項解析
- ② 將仍裝於捲筒的電纜拉出另端放線所需長度後剪斷,末端免作防水處理:剪斷後的電纜末端必須進行防水處理(如使用防水膠帶或熱縮套管密封),以防止水分沿導體滲入絕緣層內部,造成絕緣劣化或游離水樹現象。
- ④ 配合拖拉放線時不須以人力扶持電纜以防扭結:拖拉放線過程中必須以人力扶持電纜,隨時監控電纜行進狀態以防扭結、刮傷被覆或彎曲半徑不足,此為地下配電施工的基本安全要求。
Learning Tip
"地下配電電纜放線常考陷阱包含:①電纜剪斷後末端防水處理不可省略;②放線時人力扶持監控為必要動作;③8字型盤放適用於空間受限情況,但需注意彎曲半徑不得小於電纜外徑之規定倍數。實務上應嚴格控制牽張力,避免超過電纜允許最大拉力值。"
學員答題分佈
①捲筒電纜線頭端先向一側完成放線0%
②將仍裝於捲筒的電纜拉出另端放線所需長度後剪斷,末端免作防水處理0%
③由捲筒拉出之電纜如場地限制無法作直線放置時,可繞成"8"字型疊放0%
④配合拖拉放線時不須以人力扶持電纜以防扭結0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!