Q63.
使用絕緣桿活線作業是
配電線路裝修 · 乙級 · 活線作業 · Q63
難易度分析
2 / 5
本題考查活線作業基本定義之區分,僅需對兩種不同的作業模式及其核心操作特性有基礎概念認知即可選出答案,不具備複雜的陷阱或深層推論過程。
正確答案:②代替人手
② 代替人手:絕緣桿作業屬於間接法,以絕緣桿代替人手操作工具,使作業人員與帶電導體保持安全距離,符合 CNS 活線作業規範中間接接觸之定義。
錯誤選項解析
- ① 直接碰觸:直接碰觸屬於直接法(橡皮手套作業),作業人員穿戴絕緣防護具後直接接觸帶電導體,與絕緣桿作業的間接法原理不同。
- ③ 橡皮隔離:橡皮隔離通常指使用絕緣毯、絕緣套管等遮蔽措施,屬於絕緣遮蔽範疇,而非絕緣桿作業的核心原理。
- ④ 橡皮保護 之作業方式:橡皮保護之作業方式指的是直接法中穿戴橡皮手套、橡皮袖套等個人防護裝備的作業模式,與絕緣桿間接法屬兩種不同的活線作業方式。
Learning Tip
"活線作業分為間接法(絕緣桿作業)與直接法(橡皮手套作業)兩大類,此為配電線路裝修丙級/乙級檢定之常考題型。關鍵區別在於:間接法以工具代替人手、保持安全距離;直接法則穿戴全套絕緣防護具後直接接觸導體。兩者適用電壓等級、所需防護裝備及操作距離均不同,實務上不可混淆。"
學員答題分佈
①直接碰觸0%
②代替人手0%
③橡皮隔離0%
④橡皮保護 之作業方式0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!