LONGEPASS
配電線路裝修/活線作業/Q75
中等
正確率 -
Q75.

從事活線更換線路開關,其工作順序為

配電線路裝修 · 乙級 · 活線作業 · Q75

難易度分析

3 / 5

本題考查特定作業程序的正確先後順序。考生需精確區分各個操作步驟的邏輯關係,且選項中設計了易混淆的步驟順序及相反的操作指令,要求對標準作業流程有準確的記憶與判別能力。

正確答案:②掩蔽活線→接跳線夾(旁路)→拆裝開關

② 掩蔽活線→接跳線夾(旁路)→拆裝開關:符合活線更換開關標準作業程序:先以絕緣防護具掩蔽活線隔離帶電部分,再接設跳線夾建立旁路迴路維持供電,最後進行開關之拆裝作業,確保人員安全與供電不中斷。

錯誤選項解析

  • ① 接跳線夾(旁路)→掩蔽活線→拆裝開關:先接跳線夾再掩蔽活線的順序違反活線作業安全程序,應先完成絕緣掩蔽建立安全作業環境後,才能進行旁路連接作業,否則作業人員暴露於帶電導體風險中。
  • ③ 切開開關→掩蔽活線→接跳線夾(旁路):先切開開關將導致負載電流中斷產生電弧危險,且未先建立旁路迴路即進行操作,違反活線作業不斷電施工之核心原則。
  • ④ 掩蔽活線→解開跳線→接跳線夾(旁路):解開跳線會造成迴路斷路,與更換開關需維持旁路供電之目的相矛盾;正確應為「接跳線夾」建立旁路而非解開跳線。
Learning Tip

"活線作業之核心原則為「先掩蔽、後旁路、再施工」。絕緣掩蔽是保障作業人員安全的第一道防線,必須優先完成;旁路跳線的建立目的是在拆裝設備期間維持負載電流之通路,避免停電。常考陷阱在於混淆「接跳線」與「解跳線」之順序,切記更換設備前必須先建立旁路而非拆除旁路。"

學員答題分佈

①接跳線夾(旁路)→掩蔽活線→拆裝開關0%
②掩蔽活線→接跳線夾(旁路)→拆裝開關0%
③切開開關→掩蔽活線→接跳線夾(旁路)0%
④掩蔽活線→解開跳線→接跳線夾(旁路)0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目