LONGEPASS
配電線路裝修/活線作業/Q23
中等
正確率 -
Q23.

活線更換分段開關應先

配電線路裝修 · 乙級 · 活線作業 · Q23

難易度分析

3 / 5

本題要求分析活線作業中多個步驟的執行優先順序,需區分安全防護與系統設定的先後邏輯,屬於對專業標準作業程序(SOP)精確掌握程度的考核。

正確答案:④通知變電所復閉電驛改手動

④ 通知變電所復閉電驛改手動:通知變電所將復閉電驛改為手動模式是活線更換分段開關的首要步驟。此舉可防止作業期間線路發生異常時自動復閉送電,避免對作業人員造成致命危險,符合活線作業安全規範之基本原則。

錯誤選項解析

  • ① 掩蔽開關:掩蔽開關屬於作業過程中的安全防護措施,並非首要步驟。應在確認系統保護機制已調整後,才進行鄰近帶電設備的絕緣掩蔽。
  • ② 裝活線跳線夾:裝活線跳線夾用於維持負載供電或旁路電流,但此動作必須在電驛切換為手動模式確保系統不會意外跳脫後才能執行,否則有觸電風險。
  • ③ 拆開關:拆開關是實際更換作業的核心步驟,絕對不可在未做好安全準備前直接拆除。必須先完成保護電驛切換及安全措施佈置後方可進行。
Learning Tip

"此類題型常考活線作業標準程序(SOP)的優先順序。核心觀念是「安全第一、操作第二」——任何活線作業都必須先確認保護系統已切換至可控狀態(復閉電驛改手動),才能進行後續的掩蔽、旁路或拆除動作。實務上若忽略此步驟,一旦線路故障觸發自動復閉,將直接威脅作業人員生命安全。"

學員答題分佈

①掩蔽開關0%
②裝活線跳線夾0%
③拆開關0%
④通知變電所復閉電驛改手動0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目