Q87.
清洗懸垂礙子作業以先清洗靠近電源側之礙子為原則,每只礙子
配電線路裝修 · 乙級 · 活線作業 · Q87
難易度分析
2 / 5
本題考查電力設備維護的標準操作順序。由於選項僅在簡單的方向性對比中區分,且不涉及複雜的綜合推論或易混淆的數值,僅需掌握基礎的作業程序即可正確作答。
正確答案:①先洗上方、次洗下方
① 先洗上方、次洗下方:懸垂礙子清洗時應遵循由上而下的原則,先清洗上方瓷裙再清洗下方瓷裙,可避免上方流下的髒污廢水再次污染已清洗區域,符合活線作業標準程序。
錯誤選項解析
- ② 先洗下方、次洗上方:若先清洗下方再清洗上方,上方清洗時流下的污水會重新污染下方已清潔部位,導致清洗作業失效,違反由上而下的正確清洗順序。
- ③ 先洗上方、次洗左右方:懸垂礙子的結構以上下瓷裙為主要絕緣面,左右方並非清洗重點順序,正確應為先上方後下方的垂直清洗順序。
- ④ 先洗下方、次洗左右方:此選項同時存在順序錯誤(應先上後下)及方向錯誤(左右方非主要清洗目標)兩項缺失,不符合礙子清洗之標準作業程序。
Learning Tip
"活線清洗礙子的核心考點在於掌握「由上而下、由電源側向負載側」的雙重原則。常考陷阱為混淆上下清洗順序,實務上若順序顛倒會導致二次污染,降低礙子絕緣強度而引發閃絡事故。清洗時亦須注意安全距離與使用適當清洗溶劑。"
學員答題分佈
①先洗上方、次洗下方0%
②先洗下方、次洗上方0%
③先洗上方、次洗左右方0%
④先洗下方、次洗左右方0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!