LONGEPASS
配電線路裝修/活線作業/Q108
中等
正確率 -
Q108.

活線跳線夾是在活線更換下列哪些時使用?

配電線路裝修 · 乙級 · 活線作業 · Q108

難易度分析

3 / 5

本題屬於複選題,要求考生能精確區分不同活線作業工具的功能差異,需對電流旁路與物理支撐兩種截然不同的操作邏輯有深入理解,判讀難度較單選題高。

正確答案 (複選):①, ④

  • ① 雙終端跳線接頭更換:活線跳線夾用於雙終端跳線接頭更換時,可臨時跨接導線以維持供電連續性,避免停電影響用戶用電。
  • ④ 線路開關:線路開關於活線更換時,需以活線跳線夾跨接開關兩端,確保電流持續流通,方可安全拆卸舊開關。

錯誤選項解析

  • ② 裝腳礙子:裝腳礙子(針式礙子)更換時,主要使用礙子綁線工具與導線支撐器具,不需使用跳線夾進行電流旁路。
  • ③ 懸垂礙子:懸垂礙子更換時,應使用懸垂礙子更換器或吊鏈來支撐導線重量,而非使用跳線夾。
Learning Tip

"活線跳線夾的核心用途是「電流旁路」,僅在需要拆卸帶電導體連接設備(如跳線接頭、線路開關、隔離開關)時使用。常考陷阱是將「支撐導線用工具」(如礙子更換器)與「旁路電流用工具」(跳線夾)混淆。實務上操作前必須確認跳線夾額定電流大於負載電流,並確保夾持牢固以防過熱。"

學員答題分佈

①雙終端跳線接頭更換0%
②裝腳礙子0%
③懸垂礙子0%
④線路開關0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目