Q56.
冷卻水操作中水質會產生變化?
石油化學 · 乙級 · 公用系統 · Q56
難易度分析
4 / 5
本題採取複選形式,要求對冷卻水循環過程中的多項水質變化趨勢有全面且精確的掌握。由於涉及多個物理化學反應方向的判定,且包含易混淆的數值變化趨勢,增加了分析難度。
正確答案 (複選):①, ②, ④
- ① 濁度上升:冷卻水在循環過程中會不斷濃縮,水中懸浮固體、腐蝕產物及垢類顆粒逐漸累積,導致濁度上升,影響熱傳效率並加速沉積物腐蝕。
- ② 溶解氧濃度增高:冷卻水塔運作時水與空氣充分接觸,經曝氣作用使水中溶解氧濃度增高,溶解氧是造成碳鋼腐蝕的主要去極化劑,需嚴格監控。
- ④ 微生物滋長:冷卻水系統具備適溫、富氧及日照等條件,極利於藻類、細菌及生物黏膜滋生,形成生物膜後會引發微生物腐蝕與熱傳效率下降。
錯誤選項解析
- ③ pH 值下降:冷卻水在塔中循環時,水中游離二氧化碳會因曝氣而逸散,導致 pH 值上升而非下降;此外濃縮效應也會使鹼度物質濃縮,進一步推升 pH 值。
Learning Tip
"冷卻水水質管理的核心在於控制濃縮倍率與微生物繁殖。常考陷阱為 pH 值變化方向:因 CO₂ 逸散與鹼度濃縮,pH 值實際會上升而非下降。另外需區分溶解氧在冷卻系統中會因曝氣而增加,但在鍋爐給水系統中則需進行除氧處理,兩者操作方向相反,極易混淆。實務上應定期監測濁度、餘氯及異養菌數,並適時執行排污與藥劑添加。"
學員答題分佈
①濁度上升0%
②溶解氧濃度增高0%
③pH 值下降0%
④微生物滋長0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!