LONGEPASS
石油化學/單元機械/Q54
困難
正確率 -
Q54.

關於使用防爆型電氣設備場所之描述,下列何者正確?

石油化學 · 乙級 · 單元機械 · Q54

難易度分析

4 / 5

本題為複選題,要求對危險場所分級的詳細定義及對應設備選型有精確掌握,且選項中包含針對特定分級之絕對化描述陷阱,需具備高度的辨析能力才能完整正確作答。

正確答案 (複選):①, ②, ③

  • ① 所謂2 級場所係指在異常狀態下才會有形成危險濃度之虞的場所:2級場所(Zone 2)的定義為:在正常操作狀態下不會形成危險濃度之易燃氣體或蒸氣,僅在異常狀態(如設備洩漏、管路破裂)下才可能產生爆炸性環境的場所。此分類符合CNS防爆設備場所分級標準。
  • ② 化學工廠處理大量易燃性物質時若其鄰接1 級場所,偶而會有危險濃度之易燃或可燃性氣體侵入之虞者,此稱為2 級場所:當化學工廠處理大量易燃性物質且鄰接1級場所時,因氣體擴散或通風不良等因素,偶而有危險濃度之易燃氣體侵入的區域,即歸類為2級場所。此描述符合場所分級中關於鄰接區域的判定原則。
  • ③ 經常充滿爆炸性氣體或蒸氣之危險場所,此種場所應儘可能不使用電器設備此稱為1 級場所:1級場所(Zone 0/Zone 1)指經常或頻繁充滿爆炸性氣體或蒸氣之危險場所。此類場所因風險極高,應儘可能避免安裝電氣設備,若必須使用則需選用符合該區域等級之防爆構造設備。

錯誤選項解析

  • ④ 0 級場所選用的電器設備一定要選用本質安全防爆構造設備:0級場所(Zone 0)雖要求最高等級之防爆保護,但並非「只能」選用本質安全型(ia)設備。依CNS及IEC標準,Zone 0亦可选用特殊防爆型(s)或封裝型(ma)等經認證可用於Zone 0之設備類型,故「一定要」之敘述過於絕對而錯誤。
Learning Tip

"防爆場所分級為石化工廠電氣安全之核心考點,需熟記0級(Zone 0)為連續或長期存在爆炸性氣體、1級(Zone 1)為正常操作下可能產生、2級(Zone 2)為異常時才可能產生的場所。常見陷阱在於混淆各級場所之定義條件與對應允許使用之防爆構造類型(如本質安全型、耐壓防爆型、增安型等),實務上應依危險區域劃分圖與通風條件綜合判定。"

學員答題分佈

①所謂2 級場所係指在異常狀態下才會有形成危險濃度之虞的場所0%
②化學工廠處理大量易燃性物質時若其鄰接1 級場所,偶而會有危險濃度之易燃或可燃性氣體侵入之虞者,此稱為2 級場所0%
③經常充滿爆炸性氣體或蒸氣之危險場所,此種場所應儘可能不使用電器設備此稱為1 級場所0%
④0 級場所選用的電器設備一定要選用本質安全防爆構造設備0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目