LONGEPASS
Q96.

依建築物無障礙設施設計規範規定,無障礙升降機出入口處之樓地板面,應與機廂地板面保持平整,其與機廂地板面之水平間隙不得大於多少公分?

升降機裝修 · 乙級 · 檢查法規及安衛 · Q96

難易度分析

3 / 5

本題要求對法規中的特定精確數值進行記憶。由於選項數值分布相近,具有較強的干擾性,考生必須精準掌握法定的尺寸限制,而非僅憑概略認知即可作答。

正確答案:③3.2

③ 3.2:依建築物無障礙設施設計規範規定,無障礙升降機出入口處樓地板面與機廂地板面之水平間隙不得大於3.2公分,此為確保輪椅使用者安全進出之法定容許最大值。

錯誤選項解析

  • ① 1.2:1.2公分間隙過於嚴格,不符合無障礙設施設計規範之實際施工容許公差標準,此數值並非法規規定之限值。
  • ② 2.2:2.2公分並非建築物無障礙設施設計規範所規定之數值,此間隙仍可能造成輪椅通行時之卡陷風險。
  • ④ 4:4公分間隙過大,已超出無障礙規範之安全容許範圍,輪椅小輪徑易卡入間隙造成翻覆危險,不符合安全標準。
Learning Tip

"本題考點為無障礙升降機間隙限制,常考陷阱在於混淆各數值。切記3.2公分為法定上限,此規定目的在防止輪椅腳輪卡陷。相關易混淆觀念包含坡道坡度(1/12以下)及通道寬度(至少90公分)等無障礙設計參數,實務裝修時須嚴格把關此間隙以符合CNS及建築技術規則之安全要求。"

學員答題分佈

①1.20%
②2.20%
③3.20%
④40%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!