Q69.

下列哪些敘述為正確?

建築工程管理 · 乙級 · 裝修工程 · Q69

難易度分析

4 / 5

本題為複選題,要求對多項法規標準與技術規範進行綜合判斷。除了基本概念外,還涉及精確的維護空間數值記憶,必須完整分析所有選項才能正確得分,因此難度較高。

正確答案 (複選):①, ③, ④

  • ① 給排水管之使用應採符合CNS 標準之管材:給排水管必須採用符合 CNS 國家標準 之管材,以確保管材之強度、耐蝕性及衛生安全符合建築技術規則與相關法規要求。
  • ③ 蓄水池之設置依規定四周需留有30CM(底)、45CM(四週)、60CM(上方)之安全空間,且上方不得有污、排水管通過:蓄水池四周預留安全空間(底部30CM、四周45CM、上方60CM)係為便於維護檢修與防止污染,且上方嚴禁污、排水管通過以避免水質污染風險。
  • ④ 給水管配置時,針對有負壓或虹吸現象可能產生逆流導致污染處,加設逆止閥可有效解決此問題:逆止閥可防止管線內因負壓或虹吸效應產生之逆流現象,避免非飲用水倒流污染給水系統,為防止交叉污染之有效對策。

錯誤選項解析

  • ② 雨水及污排水不必分流:雨水與污水排水必須分流,以避免污水污染雨水系統造成環境衛生問題及增加污水處理負擔,此為建築給排水設計之基本原則。
Learning Tip

"此類題型常考陷阱在於混淆雨水污水分流之必要性,以及蓄水池安全距離之精確數值。實務上需特別注意逆流防止裝置(逆止閥、真空破壞器等)之適用情境差異,並熟悉 CNS 管材規範與建築給排水設備工程設計施工規範之對應關係。"

學員答題分佈

①給排水管之使用應採符合CNS 標準之管材0%
②雨水及污排水不必分流0%
③蓄水池之設置依規定四周需留有30CM(底)、45CM(四週)、60CM(上方)之安全空間,且上方不得有污、排水管通過0%
④給水管配置時,針對有負壓或虹吸現象可能產生逆流導致污染處,加設逆止閥可有效解決此問題0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!