LONGEPASS
配電電纜裝修/電工常識/Q76
中等
正確率 -
Q76.

單相亭置式變壓器在常溫下之一次線圈與外殼間絕緣電阻應約為

配電電纜裝修 · 乙級 · 電工常識 · Q76

難易度分析

3 / 5

本題考查特定電氣設備的接地結構特性,要求考生區分一般絕緣測試與接地導通測試的差異。由於涉及對設備物理配置的理解,且選項設計利用了對絕緣電阻常識的誤導,具有一定的陷阱性。

正確答案:①0MΩ

① 0MΩ:單相亭置式變壓器之一次線圈中性點通常採直接接地方式,外殼亦同時接地,故兩者間因共用地電位而測得絕緣電阻約為 0MΩ,此為正常之接地配置狀態。

錯誤選項解析

  • ② 5MΩ:若量測到 5MΩ 表示一次線圈與外殼間存在異常絕緣阻抗,代表接地迴路不完整或中性點未確實接地,不符合亭置式變壓器之標準接地規範。
  • ③ 10MΩ:10MΩ 為一般電氣設備絕緣電阻之合格下限值,但此數值不適用於亭置式變壓器一次線圈與外殼間之量測,因兩者本應透過共同接地而呈導通狀態。
  • ④ 20MΩ:20MΩ 代表絕緣狀態良好之數值,但亭置式變壓器一次側中性點與外殼均接地,兩者間不應呈現高絕緣電阻,此數值表示接地系統異常。
Learning Tip

"此類題型常考陷阱在於混淆「絕緣電阻合格值」與「接地導通狀態」之概念。亭置式變壓器因一次側中性點接地與外殼接地共用地網,故兩者間量測結果應接近 0MΩ(導通)。實務上須注意區分量測對象:若為「線圈間」或「線圈對地」之絕緣測試則需達規定 MΩ 值以上,但「接地點與外殼間」則應確認導通良好。"

學員答題分佈

①0MΩ0%
②5MΩ0%
③10MΩ0%
④20MΩ0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目