亭置式變壓器新品經外觀構造檢查後,應辦理絕緣電阻試驗,合格標準與所用之儀器規格,下列哪些正確?
配電電纜裝修 · 乙級 · 配電設備 · Q61
難易度分析
4 / 5
本題為複選題,要求考生必須同時辨識多組正確的儀器規格與絕緣數值,且選項中包含多個高度相似的數值干擾,增加了判斷難度。
正確答案 (複選):②, ④
- ② 1000V 高阻計測試二次線圈與外殼間須在2000MΩ以上:依據CNS標準與配電設備檢驗規範,亭置式變壓器新品絕緣電阻試驗應使用1000V高阻計測試二次線圈與外殼間,合格值須達2000MΩ以上,此為標準檢驗程序。
- ④ 2000V高阻計測試二次線圈與外殼間須在2000MΩ以上:使用2000V高阻計測試二次線圈與外殼間絕緣電阻須在2000MΩ以上亦為正確規範。較高測試電壓適用於更高絕緣等級要求之場合,符合高壓設備絕緣試驗標準。
錯誤選項解析
- ① 500V 高阻計測試二次線圈與外殼間1000MΩ以上:500V高阻計測試電壓不足,且合格標準應為2000MΩ以上而非1000MΩ。低壓側絕緣電阻試驗需使用較高測試電壓以確保絕緣性能可靠。
- ③ 500V 高阻計測試二次線圈與外殼間須在2000MΩ以上:雖然合格標準2000MΩ以上正確,但測試儀器應使用1000V高阻計而非500V。測試電壓過低無法有效檢出絕緣缺陷,不符合檢定規範。
Learning Tip
"本題核心考點為亭置式變壓器絕緣電阻試驗之儀器電壓等級與合格標準。常考陷阱在於混淆500V、1000V、2000V高阻計之適用場合,以及1000MΩ與2000MΩ合格門檻。實務上,新品變壓器絕緣試驗以1000V高阻計達2000MΩ以上為基本標準,而2000V高阻計則用於更高絕緣要求之檢驗,兩者均為正確規範。"