Q164.
變壓器一次側電壓維持不變,而二次側由Y 改成△接法,則二次側電壓為原來多少倍?
配電電纜裝修 · 乙級 · 電工常識 · Q164
難易度分析
3 / 5
本題要求區分三相接法轉換時線電壓與相電壓的數學關係,且採複數選擇題型,需同時辨識出相同數值的不同表示形式,增加了判斷的複雜度。
正確答案 (複選):①, ④
- ① 1/
:Y接法的相電壓為線電壓的 1/√3 倍,而△接法的相電壓等於線電壓。當一次側電壓不變,二次側由 Y 改為 △ 接時,其輸出線電壓變為原來的 1/√3 倍(約 0.577 倍),此為三相變壓器繞組接法轉換的基本電壓關係。 - ④ 0.577:1/√3 ≈ 0.577,此為 Y 接改為 △ 接後二次側線電壓的正確倍數。在三相系統中,Y接線電壓 = √3 × 相電壓,而△接線電壓 = 相電壓,故轉換後電壓降為原來的 0.577 倍。
錯誤選項解析
- ②
:此選項未正確反映 Y 轉 △ 接法的電壓比例關係。正確應為 1/√3 倍(即約 0.577 倍),而非其他數值。 - ③
/2:此選項將比例誤寫為 √3/2,與實際的 1/√3 不符。Y 接轉 △ 接時,線電壓變化係數為 1/√3,而非 √3/2。
Learning Tip
"此題考三相變壓器 Y-△ 接法轉換的電壓關係。關鍵在於記住:Y接的線電壓 = √3 × 相電壓,而△接的線電壓 = 相電壓。因此 Y 轉 △ 時,線電壓變為原來的 1/√3(≈0.577) 倍。常考陷阱為混淆 √3 與 1/√3 的倍數關係,務必釐清相電壓與線電壓在不同接法下的換算公式。"