LONGEPASS
配電電纜裝修/基本技能/Q2
簡單
正確率 -
Q2.

測試高壓電纜絕緣電阻,應使用絕緣電阻計之電壓規格為

配電電纜裝修 · 乙級 · 基本技能 · Q2

難易度分析

2 / 5

本題考查對特定設備測試電壓標準數值的記憶程度,屬於基礎的定義與規範對照型題目,只要掌握各電壓等級的對應標準即可快速判定。

正確答案:②1000 伏特

② 1000 伏特:1000 伏特為測試高壓電纜絕緣電阻的標準規格,依據 CNS 電氣檢驗規範,此電壓等級能有效評估電纜絕緣狀態且不會對絕緣材料造成過度應力。

錯誤選項解析

  • ① 100 伏特:100 伏特絕緣電阻計適用於低壓迴路或控制電路的絕緣測試,其測試電壓不足以有效檢出高壓電纜絕緣層的潛在缺陷。
  • ③ 2000 伏特:2000 伏特通常用於特高壓設備或電力電纜的絕緣測試,用於一般高壓電纜可能產生過度電壓應力,加速絕緣劣化。
  • ④ 5000 伏特:5000 伏特適用於超高壓系統或大型變壓器、發電機的絕緣測試,對一般高壓電纜而言電壓過高,易造成絕緣破壞。
Learning Tip

"絕緣電阻計(Megger)的電壓選擇必須與被測設備的額定電壓等級相匹配。常考陷阱在於混淆「低壓電路用 250~500V」與「高壓電纜用 1000V」的適用範圍。實務上,測試電壓過低無法檢出絕緣缺陷,過高則可能損壞絕緣材料,應嚴格依照 CNS 13783 及電業法規規定選用適當規格。"

學員答題分佈

①100 伏特0%
②1000 伏特0%
③2000 伏特0%
④5000 伏特0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!