LONGEPASS
配電電纜裝修/基本技能/Q87
中等
正確率 -
Q87.

捲筒電纜在中間人孔向兩側放線時,下列哪幾項正確?

配電電纜裝修 · 乙級 · 基本技能 · Q87

難易度分析

3 / 5

本題採複選題型,要求考生必須完整判別所有選項的正確性。考點涉及多項電纜施工之標準程序與安全操作規範,若對細節要求不夠精確,容易在多個正確選項中產生遺漏,因此提升了整體解題難度。

正確答案 (複選):①, ②, ③

  • ① 捲筒電纜線頭端先向一側完成放線:捲筒電纜放線作業中,先將線頭端向一側人孔方向完成全部放線是標準施工流程,可確保放線方向一致且避免電纜交纏。
  • ② 將仍裝於捲筒的電纜拉出另端放線所需長度後剪斷,末端並作防水處理:當一側放線完成後,需將剩餘電纜拉出至另一側所需長度後剪斷,且剪斷後的末端必須進行防水處理,防止水分沿導體滲入影響絕緣性能。
  • ③ 由捲筒拉出之電纜如場地限制無法作直線放置時,可繞成“8”字型疊放:受限場地條件無法直線放置電纜時,採用「8」字型疊放是允許的替代方式,此方法可避免電纜產生過度彎曲應力及扭結現象。

錯誤選項解析

  • ④ 配合拖拉放線時不須以人力扶持電纜以防扭結:拖拉放線時必須以人力扶持電纜,以防止電纜與地面摩擦造成外被損傷及扭結。此選項忽略了施工中保護電纜結構完整性的重要措施。
Learning Tip

"捲筒電纜放線為配電電纜裝修乙丙級檢定常見考點。常考陷阱在於:① 防水處理為剪斷後必要步驟,不可省略;② 「8」字型放置僅限場地受限時使用,非優先選項;③ 放線全程需人工扶持避免電纜著地拖行,以防外被磨損與扭結。實務上應遵守 CNS 電纜施工規範,確保彎曲半徑不小於電纜外徑之規定倍數。"

學員答題分佈

①捲筒電纜線頭端先向一側完成放線0%
②將仍裝於捲筒的電纜拉出另端放線所需長度後剪斷,末端並作防水處理0%
③由捲筒拉出之電纜如場地限制無法作直線放置時,可繞成“8”字型疊放0%
④配合拖拉放線時不須以人力扶持電纜以防扭結0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目