LONGEPASS
Q69.

電纜佈設作業拖拉完成,將拉線眼(夾)退離電纜後,除在捲筒側電纜依所需預留長度切斷外,在人孔之電纜應施作下列哪些事項?

配電電纜裝修 · 乙級 · 電纜敷設作業 · Q69

難易度分析

4 / 5

本題為複選題,要求考生完整掌握多項施工規範。由於必須對所有選項的正確性進行精確判定,且涉及具體數值規範,較單一選擇題更考驗記憶的全面性與細節掌握度。

正確答案 (複選):①, ②, ③, ④

  • ① 切斷之末端即作防水處理:電纜切斷後必須立即進行防水處理,以防止水分沿導體滲入絕緣層內部造成絕緣劣化或游離水樹現象,確保電纜長期運轉可靠性。
  • ② 人孔中電纜應以「品」字型佈設:人孔內電纜採「品」字型佈設可使三相導體間保持對稱排列,有效降低電磁感應與渦流損失,同時提升散熱效果與空間利用率。
  • ③ 施作相序記號:施作相序記號是確保後續接線作業時能正確辨識R、S、T三相,避免相序錯誤導致設備反轉或三相不平衡等運轉異常。
  • ④ 預留適當之弛度,每間隔50 公分以束帶或紮線固定於支架:預留適當弛度可避免電纜因熱脹冷縮或地層沉降產生過度張力而損傷,每50公分以束帶或紮線固定於支架上,確保電纜排列整齊且符合支撐間距規範。

錯誤選項解析

    Learning Tip

    "此類題型常考人孔內電纜施工標準作業程序,需特別注意:①切斷後防水處理的時效性(立即施作);②「品」字型排列的電磁學原理與實務效益;③相序標示對後續送電測試的關鍵性;④弛度預留與固定間距的規範數值。實務上若忽略任一環節,均可能導致絕緣故障或送電異常。"

    學員答題分佈

    ①切斷之末端即作防水處理0%
    ②人孔中電纜應以「品」字型佈設0%
    ③施作相序記號0%
    ④預留適當之弛度,每間隔50 公分以束帶或紮線固定於支架0%

    此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!