LONGEPASS
配電電纜裝修/基本技能/Q97
困難
正確率 -
Q97.

從事配電工程局限空間(人孔)作業時須做氣體測定,下列哪些容許濃度標準值,符合法規規定?

配電電纜裝修 · 乙級 · 基本技能 · Q97

難易度分析

4 / 5

本題要求對多項法定氣體濃度標準值進行精確辨識,且採複選形式,考生必須完整掌握所有指標的法規數值才能正確作答,對記憶精準度要求較高。

正確答案 (複選):①, ③, ④

  • ① 氧氣濃度在18%以上:依據缺氧症預防規則,局限空間作業前必須確認氧氣濃度達18%以上,以確保作業人員呼吸安全,避免缺氧危害。
  • ③ 硫化氫濃度在10ppm 以下:硫化氫(H₂S)為劇毒氣體,法規規定其容許濃度須在10ppm以下,以防止作業人員中毒。
  • ④ 可燃性氣體在爆炸下限值之30%以下:可燃性氣體濃度必須控制在爆炸下限值(LEL)之30%以下,以確保不會因火花或高溫引發爆炸事故。

錯誤選項解析

  • ② 二氧化碳濃度在35ppm 以下:二氧化碳的容許濃度標準應為5,000ppm(0.5%)以下,而非35ppm;35ppm遠低於法規要求,此數值不符合實際規範標準。
Learning Tip

"局限空間氣體測定為配電人孔作業的必考重點,須牢記四大指標:氧氣≥18%、硫化氫≤10ppm、可燃性氣體<30%LEL、二氧化碳≤5,000ppm。常考陷阱在於混淆二氧化碳的數值單位(ppm與百分比換算),以及誤記可燃性氣體的百分比門檻(30%而非50%)。"

學員答題分佈

①氧氣濃度在18%以上0%
②二氧化碳濃度在35ppm 以下0%
③硫化氫濃度在10ppm 以下0%
④可燃性氣體在爆炸下限值之30%以下0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!