Q97.
預鑄型肘型端頭之高壓單芯交連PE 電纜絕緣體,於套上肘型端頭前,其末端須倒角長度約多少mm?
配電電纜裝修 · 乙級 · 高壓電纜接頭處理作業 · Q97
難易度分析
2 / 5
本題要求精確記憶施工規範中的特定數值,屬於典型的標準定義記憶型考題,需對詳細的技術參數有準確掌握方能正確選擇。
正確答案:①2-5mm
① 2-5mm:依據高壓電纜接頭施工規範,預鑄型肘型端頭套入前,電纜絕緣體末端倒角長度應為 2-5mm,此倒角可避免絕緣體邊緣產生電暈放電並確保預鑄橡膠套能順利滑入定位。
錯誤選項解析
- ② 6-10 mm:6-10mm 的倒角長度過大,會導致絕緣有效距離不足,降低端頭的耐電強度,不符合預鑄型肘型端頭的標準施工要求。
- ③ 11-15 mm:11-15mm 的倒角嚴重超出規範,會使絕緣體末端過度削切,造成局部電場集中而增加沿面放電的風險。
- ④ 16-20 mm:16-20mm 的倒角長度遠超過允許範圍,將大幅縮短爬電距離,嚴重影響高壓端頭的絕緣性能與運轉安全。
Learning Tip
"本題考點為預鑄型肘型端頭安裝前的絕緣體倒角尺寸。倒角目的在於消除絕緣體銳角以避免電暈效應,並讓預鑄橡膠端頭能順利套入。切記倒角過小無法消除電場集中,倒角過大則會縮短絕緣距離,正確範圍為 2-5mm。實務上應使用專用倒角刀具或無齒銼刀依標準作業程序施工,不可憑目視估算。"
學員答題分佈
①2-5mm0%
②6-10 mm0%
③11-15 mm0%
④16-20 mm0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!