Q8.
高壓交連PE 電纜25kV 500MCM 預鑄型直線接頭,遮蔽銅線應以下列何種套管壓接,並予以接地?
配電電纜裝修 · 乙級 · 高壓電纜接頭處理作業 · Q8
難易度分析
2 / 5
本題要求精確區分高壓電纜施工中各類壓接套管的專門用途,考生必須對遮蔽層接地所採用的特定元件型號有明確的記憶,才能在相似的選項中準確選出正確答案。
正確答案:④C 型
④ C 型:C型套管(又稱C型壓接套管或C型接地套管)專為高壓電纜遮蔽銅線接地設計,可提供完整的環狀包覆與低阻抗接地路徑,確保遮蔽層電位穩定並符合CNS 電纜接頭施工標準。
錯誤選項解析
- ① I 型:I型套管不適用於高壓電纜遮蔽銅線的壓接接地,其結構無法提供足夠的電氣連續性與機械強度來確保遮蔽層可靠接地。
- ② U 型:U型套管為開放式結構,無法完整包覆遮蔽銅線,會導致接地路徑不完整且易產生局部放電現象,不符合高壓電纜接頭施工規範。
- ③ H 型:H型套管主要用於導體壓接而非遮蔽層接地,其設計目的在於導體電流傳導而非遮蔽銅線的等電位連接,用途不符。
Learning Tip
"高壓電纜接頭施工中,遮蔽層接地是確保電氣安全與防止局部放電的關鍵步驟。C型套管因其環狀包覆特性,能確保遮蔽銅線與接地系統形成完整的等電位連接。常考陷阱在於混淆各類套管的用途:導體壓接、遮蔽接地、絕緣保護各有專用套管,不可混用。實務上須注意壓接後的接觸電阻須符合規範要求。"
學員答題分佈
①I 型0%
②U 型0%
③H 型0%
④C 型0%