Q37.
25kV #1AWG 交連PE 電纜之絕緣體平均厚度為
配電電纜裝修 · 乙級 · 高壓電纜接頭處理作業 · Q37
難易度分析
4 / 5
本題要求對特定電壓等級的電纜絕緣厚度規範有精確的記憶。由於選項中包含了多個極為相近的不同電壓等級數值,容易導致考生混淆,因此需要精準掌握 CNS 標準數值才能正確選出。
正確答案:④6.6mm 以上
④ 6.6mm 以上:依據 CNS 標準,25kV 等級之 #1AWG 交連聚乙烯 (XLPE) 電纜,其絕緣體平均厚度規範為 6.6mm 以上,以確保足夠的介電強度與耐衝擊電壓能力。
錯誤選項解析
- ① 1.02mm 以上:1.02mm 的絕緣厚度遠低於 25kV 等級電纜的規範要求,此厚度僅適用於低壓配電等級,無法承受高壓電場應力,易導致絕緣崩壞。
- ② 2.03mm 以上:2.03mm 的厚度通常對應於 5kV 等級電纜的絕緣要求,對於 25kV 高壓系統而言嚴重不足,會造成局部放電風險。
- ③ 4.45mm 以上:4.45mm 約為 15kV 等級交連 PE 電纜的絕緣厚度標準,用於 25kV 系統時耐壓強度仍不符合 CNS 規範。
Learning Tip
"高壓電纜絕緣厚度與額定電壓等級直接相關,常考陷阱在於混淆不同電壓等級 (5kV/15kV/25kV) 對應的厚度數值。實務上,交連 PE (XLPE) 因其優異的耐熱性與電氣特性,已廣泛取代傳統 PVC 絕緣。施工時須特別注意絕緣層不可有刮傷或氣泡,否則會引發電樹狀放電 (Electrical Treeing) 導致早期故障。"
學員答題分佈
①1.02mm 以上0%
②2.03mm 以上0%
③4.45mm 以上0%
④6.6mm 以上0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!