LONGEPASS
配電電纜裝修/配電設備/Q13
簡單
正確率 -
Q13.

高壓交連PE 電纜15kV 及25kV500MCM 其構造上不同者為

配電電纜裝修 · 乙級 · 配電設備 · Q13

難易度分析

2 / 5

本題考查高壓電纜之構造規格。題目已給定導體截面積相同,需判別不同電壓等級在構造上的差異,屬於對電纜標準規格定義的單一概念記憶題。

正確答案:④絕緣厚度

④ 絕緣厚度:依據 CNS 標準,XLPE絕緣厚度直接取決於額定電壓等級;25kV電纜因需承受更高的電場應力,其絕緣層厚度大於15kV電纜,此為兩者構造上之主要差異。

錯誤選項解析

  • ① 導體截面積:題目已明確兩者皆為 500MCM,表示導體截面積相同,並非15kV與25kV電纜的構造差異處。
  • ② 內半導體厚度:內半導體遮罩層的主要功能為均勻電場分佈,其厚度設計與導體尺寸相關,而非隨額定電壓等級改變。
  • ③ 外半導體厚度:外半導體遮罩層用於保護絕緣層並提供接地路徑,其厚度主要取決於電纜結構需求,非區分15kV與25kV的關鍵因素。
Learning Tip

"本題核心考點為電纜額定電壓與絕緣厚度之關係。相同導體截面積(MCM)之高壓電纜,電壓等級越高,絕緣厚度越厚以承受更大之電場強度;切勿將導體尺寸與電壓等級混淆。實務上選用电纜時,需嚴格依據系統電壓對應CNS規範之絕緣厚度要求。"

學員答題分佈

①導體截面積0%
②內半導體厚度0%
③外半導體厚度0%
④絕緣厚度0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目