LONGEPASS
Q42.

高壓交連PE 電纜預鑄型直線接頭之兩端防水處理,以防水膠帶來回綁紮

配電電纜裝修 · 乙級 · 高壓電纜接頭處理作業 · Q42

難易度分析

2 / 5

本題要求對特定施工規範中的精確數值具有準確的記憶,選項間差異較小,需區分不同接頭型式的標準要求,屬於基礎的規範記憶型考題。

正確答案:③3 層次

③ 3 層次:3層次為高壓交連PE電纜預鑄型直線接頭兩端防水處理的標準施工層數,可確保防水膠帶充分重疊密封,有效阻隔水分與濕氣侵入接頭內部。

錯誤選項解析

  • ① 1 層次:1層次防水綁紮無法達到高壓電纜接頭所需的密封防水等級,水分易從接縫處滲入導致絕緣劣化。
  • ② 2 層次:2層次雖有一定防水效果,但未符合高壓預鑄型接頭的標準施工規範,長期運行下仍有潮氣侵入風險。
  • ④ 4 層次:4層次超出規範要求,不僅造成材料浪費,過度綁紮可能導致接頭外徑不均,影響後續保護管套入與施工品質。
Learning Tip

"高壓電纜接頭防水處理為常考實務題,重點在於記住預鑄型直線接頭兩端防水膠帶需來回綁紮3層次。易混淆處為不同接頭型式(如分歧接頭、終端接頭)的防水要求可能不同,務必依CNS標準施工規範操作,層數不足會導致絕緣崩潰,過多則影響組裝精度。"

學員答題分佈

①1 層次0%
②2 層次0%
③3 層次0%
④4 層次0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!