LONGEPASS
Q64.

1/C 25kV 500MCM 預鑄型肘型端頭施工時,應於電纜末端量取多少mm 長度之外皮處做標記帶,以利剝除外皮?

配電電纜裝修 · 乙級 · 高壓電纜接頭處理作業 · Q64

難易度分析

4 / 5

本題考查特定高壓電纜施工規範中的精確數值,考生必須精確記憶標準施工長度,才能在多個相近的數值選項中正確辨析,具有一定的記憶壓力。

正確答案:④600mm

④ 600mm:600mm 為 25kV 預鑄型肘型端頭標準施工規範所規定之最小剝除長度,可確保電纜外皮切除、半導體層處理、絕緣管安裝及接地系統固定等工序皆有足夠操作空間,符合 CNS 電纜接頭施工標準。

錯誤選項解析

  • ① 200mm:200mm 長度不足以提供預鑄型肘型端頭施工時所需的剝除作業空間,會導致絕緣層處理與應力錐安裝無法符合標準工法要求。
  • ② 300mm:300mm 雖較 200mm 充足,但仍不符合 1/C 25kV 500MCM 電纜之肘型端頭施工規範,剝除長度不足會影響半導體層切除與絕緣管套入作業。
  • ③ 500mm:500mm 為常見混淆數值,但此長度仍低於標準要求。過短的剝除範圍會使接地線夾持位置與絕緣末端密封無法達到防水與電氣安全規範。
Learning Tip

"本題考點為 25kV 高壓電纜肘型端頭施工之剝除長度標準。常見陷阱為將低壓電纜施工經驗(如 300mm 或 500mm)誤用於高壓系統。實務上,600mm 是確保應力控制管、絕緣套管與接地編織線皆能正確安裝的最小安全長度,不足將導致局部放電或絕緣破壞風險。"

學員答題分佈

①200mm0%
②300mm0%
③500mm0%
④600mm0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!