LONGEPASS
Q129.

25kV 500MCM 電纜以預鑄型電纜肘型端頭施工時,於裝置妥壓接端子,須施作下列哪些項目之後,方能將肘型端頭插入電纜?

配電電纜裝修 · 乙級 · 高壓電纜接頭處理作業 · Q129

難易度分析

4 / 5

本題採多選形式,要求考生精確區分電纜端頭施工中清潔與潤滑的適用部位,必須完整辨識多項正確操作並排除特定禁忌區域才能得分,增加了判斷複雜度。

正確答案 (複選):①, ②, ④

  • ① 以石油精拭淨肘型端頭內部:預鑄式肘型端頭內部必須保持絕對清潔,使用石油精擦拭可去除出廠殘留物、防鏽油與灰塵,確保絕緣界面的介電強度不受汙染物影響。
  • ② 以石油精拭淨接頭轉換器表面:接頭轉換器(應力錐介面)表面清潔是確保電場均勻分佈的關鍵步驟,石油精能有效溶解油脂與導電性汙染物,避免局部游離放電。
  • ④ 以專用潤滑膏塗抹於肘型端頭內部及接頭轉換器表面:專用潤滑膏(通常為矽基脂)可降低插入摩擦力並填充微觀空隙,塗抹於肘型端頭內部與接頭轉換器表面能確保緊密貼合,同時避免EPDM橡膠絕緣體在插入過程中受損。

錯誤選項解析

  • ③ 以專用潤滑膏塗抹於外半導體:潤滑膏不可塗抹於外半導體層表面,此舉會破壞半導體層與應力控制層之間的導電連續性,導致電場畸變並引發沿面閃絡事故。
Learning Tip

"預鑄式肘型端頭施工的核心考點在於清潔處理與潤滑位置的正確判斷。常考陷阱是潤滑膏的塗佈範圍——僅限於絕緣橡膠接觸面,絕對禁止塗抹於半導體層、導體壓接區或接地編織帶區域。實務上須注意施工環境相對濕度應低於80%,且所有清潔與潤滑動作完成後應立即組裝,避免二次汙染造成部分放電(PD)隐患。"

學員答題分佈

①以石油精拭淨肘型端頭內部0%
②以石油精拭淨接頭轉換器表面0%
③以專用潤滑膏塗抹於外半導體0%
④以專用潤滑膏塗抹於肘型端頭內部及接頭轉換器表面0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目