Q86.
25kV 級交連PE 電力電纜使用於22.8kV 運轉電壓時,其維護運轉試驗應施行之直流耐壓試驗值為
配電電纜裝修 · 乙級 · 高壓電纜接頭處理作業 · Q86
難易度分析
4 / 5
本題要求考生能精確區分同一設備在不同試驗階段(竣工試驗與維護運轉試驗)的標準電壓數值,選項中設有高度相似的干擾項,需對相關維護規範有精準的記憶方能正確選擇。
正確答案:②40 kV
② 40 kV:依據台灣電力公司 配電線路維護規範,25kV 級交連 PE 電力電纜用於 22.8kV 系統時,其 維護運轉試驗之直流耐壓值 規定為 40kV,此數值能有效檢測絕緣狀態且不致過度應力損傷電纜。
錯誤選項解析
- ① 28kV:28kV 的試驗電壓過低,無法有效檢驗 25kV 級 XLPE 電纜 在 22.8kV 運轉電壓下的絕緣強度,不足以發現潛在的絕緣劣化缺陷。
- ③ 45 kV:45kV 通常為新設電纜的 竣工試驗值,而非維護運轉試驗值;維護試驗應採用較低的 40kV,以避免對已運轉中的電纜絕緣造成不必要的累積劣化。
- ④ 65 kV:65kV 遠超過 25kV 級電纜維護試驗的合理範圍,此過高電壓會對 XLPE 絕緣層 造成不可逆的電氣樹狀劣化損傷,嚴重違反電纜測試安全規範。
Learning Tip
"此類題型常考 新設竣工試驗 與 維護運轉試驗 的數值區別。25kV 級 XLPE 電纜在 22.8kV 系統中,新設試驗為 45kV,維護試驗為 40kV,實務上切勿混淆,否則可能導致過度測試加速絕緣老化或測試不足而遺漏缺陷。"
學員答題分佈
①28kV0%
②40 kV0%
③45 kV0%
④65 kV0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!