Q46.
25kV 級交連PE 電纜裝妥送電前之裝置試驗,直流耐壓需加壓
配電電纜裝修 · 乙級 · 配電設備 · Q46
難易度分析
3 / 5
本題要求考生精確記憶特定電纜等級的耐壓試驗數值及時間規範。由於選項中包含多組相似的數值,必須對相關技術標準有精準的掌握才能正確區分,屬於典型的專業規範記憶題。
正確答案:②78kV/15 分
② 78kV/15 分:依據 CNS 電力電纜試驗規範,25kV級交連PE電纜送電前的直流耐壓試驗標準為 78kV加壓15分鐘,此電壓值可充分驗證電纜絕緣強度並確保送電安全。
錯誤選項解析
- ① 55kV/15 分:55kV/15分 的試驗電壓過低,無法有效檢出 25kV級XLPE電纜 的絕緣缺陷,不符合送電前直流耐壓試驗的標準要求。
- ③ 90kV/15 分:90kV/15分 的試驗電壓過高,可能對XLPE絕緣造成不必要的 電應力損傷,超出標準規範的試驗範圍。
- ④ 100kV/15 分:100kV/15分 遠超過25kV級電纜的合理試驗電壓,易導致 絕緣劣化 或擊穿,違反電纜試驗的安全操作原則。
Learning Tip
"25kV級XLPE電纜 的直流耐壓試驗電壓計算通常為 額定電壓的3.12倍(25×3.12≈78kV),此為常考計算考點。需特別注意 交流耐壓 與 直流耐壓 的試驗標準不同,且加壓時間一律為 15分鐘,切勿與低壓電纜的試驗規範混淆。"
學員答題分佈
①55kV/15 分0%
②78kV/15 分0%
③90kV/15 分0%
④100kV/15 分0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!