Q49.
上升桿引上管之高壓電纜垂直懸空時,應有固定,其上下固定間隔不得超過多少公尺?
配電電纜裝修 · 乙級 · 電纜敷設作業 · Q49
難易度分析
3 / 5
本題屬於對特定技術規範數值的精確記憶考查,選項間距數值相近,容易產生混淆,需準確掌握法定標準方可排除干擾項。
正確答案:③1.5 公尺
③ 1.5 公尺:1.5公尺 為正確答案。依據高壓電纜敷設規範,垂直懸空段之上下固定間隔不得超過此距離,以防止電纜因自重荷重產生過度撓曲與絕緣層損傷,確保機械強度與電氣安全。
錯誤選項解析
- ① 1 公尺:1公尺 的固定間距過於保守,雖能提供更強的支撐力,但不符合法規經濟性與施工效率的平衡要求,會增加不必要的材料與人工成本。
- ② 1.2 公尺:1.2公尺 並非標準規範值。高壓電纜垂直懸空時若固定間距不足,雖可減少下垂應力,但此數值未見於相關技術法規中。
- ④ 1.8 公尺:1.8公尺 超過法定最大間距,會導致電纜中段產生過大垂度(Sag),增加絕緣劣化與固定夾鬆脫的風險,不符合安全標準。
Learning Tip
"本題核心考點為高壓電纜垂直固定間距之法定上限。實務上常與「水平固定間距」或「低壓電纜間距」混淆,考生需特別區分。施工時應使用專用電纜固定夾,並注意固定點不得壓迫電纜外被造成絕緣破壞,同時考量熱脹冷縮預留適當餘裕。"
學員答題分佈
①1 公尺0%
②1.2 公尺0%
③1.5 公尺0%
④1.8 公尺0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!