Q71.
下列哪些情形須於配電場所、共同管道或變電所之電纜引出與引入處裝設電纜固定裝置?
配電電纜裝修 · 乙級 · 電纜敷設作業 · Q71
難易度分析
3 / 5
本題考查特定電氣設備安裝規範的條件判定。由於採取複選形式,要求考生必須完整掌握所有正確的適用情境並排除錯誤干擾項,且涉及具體數值標準的精確記憶,因此提升了作答難度。
正確答案 (複選):①, ②
- ① 電纜引出入孔垂直離地或離裝置物超過1.5 公尺以上:當電纜引出入孔垂直離地或離裝置物超過1.5公尺以上時,電纜自身重量會產生垂直方向的懸垂張力,若不設置電纜固定裝置,長期下來可能導致電纜絕緣層受損或接頭鬆脫,因此必須裝設固定裝置以分散應力。
- ② 易受張力處:在易受張力處(如轉彎段、坡度變化處或熱脹冷縮明顯的位置),電纜會承受額外的機械應力,裝設電纜固定裝置可防止電纜位移或拉伸變形,確保絕緣性能與供電安全。
錯誤選項解析
- ③ 平坦道路不受張力處:平坦道路不受張力處的電纜因無明顯外力作用,通常不需額外裝設固定裝置;此選項的錯誤在於忽略了裝設固定裝置的前提是存在張力風險,而非一律裝設。
- ④ 只要有電纜引出入孔處均需裝設:並非只要有電纜引出入孔處均需裝設,而是需符合特定條件(如垂直高度超過1.5公尺或易受張力處)才須裝設;此選項過度擴大適用範圍,不符合經濟性與規範要求。
Learning Tip
"此類題型常考電纜固定裝置的裝設條件,容易混淆的觀念是將「所有引出入孔處」與「符合張力風險條件處」混為一談。實務操作上,應依據CNS電纜敷設規範判斷張力來源(垂直懸垂、熱脹冷縮、地震力等),並確認固定間距與固定夾具的額定荷重是否符合設計要求。"
學員答題分佈
①電纜引出入孔垂直離地或離裝置物超過1.5 公尺以上0%
②易受張力處0%
③平坦道路不受張力處0%
④只要有電纜引出入孔處均需裝設0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!