LONGEPASS
Q80.

配電管路潛挖式之施工,HDPE 管與塑膠硬管之銜接,其套入長度,何者錯誤?

配電電纜裝修 · 乙級 · 人、手孔及管路作業 · Q80

難易度分析

4 / 5

本題屬於精確數值記憶型題目,且採用複選形式,要求考生必須準確掌握法規定義的標準長度,並能正確判別多個錯誤選項,對記憶精準度與題目要求之理解能力有較高要求。

正確答案 (複選):①, ②, ③

  • ① 5 公分:此套入長度遠低於標準規範要求,無法確保管路銜接處的結構強度與密封性,因此屬於錯誤的施工長度。
  • ② 10 公分:此長度不足以抵抗管路在土壤沉陷或外力擠壓時可能產生的脫離風險,不符合配電管路施工標準。
  • ③ 15 公分:儘管長度較前兩者增加,但仍未達到法定規範之 20 公分 最小套入要求,無法提供足夠的銜接穩定度。

錯誤選項解析

  • ④ 20 公分:此為符合規範之標準套入長度,可確保 HDPE 管 與 塑膠硬管 銜接穩固,能有效承受地下環境之壓力。
Learning Tip

"此類題型屬於規範數值記憶題,考生最容易在「何者正確」與「何者錯誤」的問法中產生混淆。在潛挖式施工中,銜接套入長度 20 公分 是確保管路連續性與耐用度的核心技術要點。"

學員答題分佈

①5 公分0%
②10 公分0%
③15 公分0%
④20 公分0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!