LONGEPASS
配電電纜裝修/配電設備/Q80
困難
正確率 -
Q80.

地下配電線路採一次常開環路型配電為原則,其分歧線末端之常開點應裝設何種開關?

配電電纜裝修 · 乙級 · 配電設備 · Q80

難易度分析

4 / 5

本題屬於複選題型,要求考生必須完整辨析所有選項的設備功能。考點在於區分具備過電流保護機制的設備與僅具隔離功能的設備,因需同時判定多項正確答案,增加了判斷的複雜度。

正確答案 (複選):①, ②, ③

  • ① 熔絲鏈開關(FC):熔絲鏈開關(FC)具備過電流保護功能,於環路型配電系統之常開點處可提供分歧線路短路保護,符合台電配電系統保護協調原則。
  • ② 40A 限流開關(NX):40A 限流開關(NX)具有限制故障電流之特性,適用於地下配電分歧線末端常開點,可確保故障時迅速切斷並維持系統供電可靠性。
  • ③ 65A 電力熔絲開關(P.F):65A 電力熔絲開關(P.F)提供較高容量之過載與短路保護,適用於負載較大之分歧線路末端常開點,符合配電系統分級保護設計。

錯誤選項解析

  • ④ 三相開關:三相開關僅具備隔離與手動操作功能,缺乏過電流保護機制,無法單獨作為常開點之保護設備使用,必須搭配熔絲或電驛方能符合保護協調要求。
Learning Tip

"此題核心考點為環路型配電常開點之保護設備選型。一次常開環路系統中,分歧線末端常開點必須裝設具備過電流保護功能的開關設備(如 FC、NX、PF),以確保故障時能迅速隔離並維持健全區段供電。常考陷阱在於混淆「僅具隔離功能之開關」與「具備保護功能之開關」,實務上須依保護協調(Protection Coordination)原則,由電源側至負載側逐級降低保護定值,避免越級跳脫。"

學員答題分佈

①熔絲鏈開關(FC)0%
②40A 限流開關(NX)0%
③65A 電力熔絲開關(P.F)0%
④三相開關0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目