Q11.
地下真空開關上之25kV200A 套管井,可裝置何種器材
配電電纜裝修 · 乙級 · 配電設備 · Q11
難易度分析
2 / 5
本題要求考生能準確區分電力設備中各類接頭與端頭的特定功能及其對應的安裝位置。由於選項中包含了功能相近但用途不同的專業器材,需具備精確的術語記憶能力以排除干擾項。
正確答案:②套管插頭
② 套管插頭:套管插頭為專為25kV 200A 套管井設計的插接式連接器,符合CNS 13536肘型接頭規範,可直接插入套管井實現電氣導通,是地下真空開關標準配備器材。
錯誤選項解析
- ① 肘型接地端頭:肘型接地端頭主要用於電纜末端接地連接,安裝於肘型接頭本體而非套管井內,其功能為洩漏電流與安全接地,不適用於套管井插接作業。
- ③ 隔離插頭:隔離插頭用於隔離開關或GIS設備中建立明顯斷點,其結構與尺寸不匹配25kV套管井接口,無法直接裝置於套管井內。
- ④ 插頭封套:插頭封套為防護用絕緣蓋,僅用於未使用套管井的防塵防潮保護,不具備電氣連接功能,非可裝置之運轉器材。
Learning Tip
"本題核心考點為25kV 200A套管井的適用器材辨識。常考陷阱在於混淆肘型接地端頭與套管插頭的安裝位置——前者用於電纜接地端,後者才插入套管井。實務上須注意套管插頭插入前應確認絕緣表面清潔及半導體層對位正確,避免局部放電。"
學員答題分佈
①肘型接地端頭0%
②套管插頭0%
③隔離插頭0%
④插頭封套0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!