Q16.
高壓交連PE 電纜構造中,能使導體與絕緣體間之電力線均勻分佈之部分為
配電電纜裝修 · 乙級 · 配電設備 · Q16
難易度分析
3 / 5
本題要求區分高壓電纜結構中功能相近的不同組件。由於選項中包含多個半導體層,考生必須精確掌握各層分佈的位置及其對應的電場調節對象,才能在相似的術語中做出正確判斷。
正確答案:①內半導體
① 內半導體:內半導體被覆緊貼於導體外側,其主要功能為消除導體表面因絞合產生的不平整,使導體與絕緣層間的電場均勻分佈,避免局部電場集中造成游離放電。
錯誤選項解析
- ② 外半導體:外半導體被覆位於絕緣體外側,功能為使絕緣層與金屬遮蔽層間的電場均勻分佈,並非處理導體與絕緣體間的電場問題,兩者位置與作用對象不同。
- ③ 絕緣體:絕緣體(XLPE)本身為提供電氣絕緣強度之材料,用於承受工作電壓與防止漏電,不具備均勻分佈電力線的功能,電場均勻化需依賴半導體層達成。
- ④ 遮蔽銅線:遮蔽銅線屬於金屬遮蔽層,主要功能為提供故障電流路徑、遮蔽電磁干擾及作為接地系統的一部分,與電場均勻分佈無直接關聯。
Learning Tip
"高壓電纜之半導體層配置為常考重點:內半導體解決導體表面不平整造成的電場集中,外半導體則消除絕緣層外側的電場畸變。兩者皆為交連PE電纜不可或缺之結構,實務上若半導體層施工不良,將導致局部放電進而加速絕緣劣化。"
學員答題分佈
①內半導體0%
②外半導體0%
③絕緣體0%
④遮蔽銅線0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!