LONGEPASS
配電電纜裝修/配電設備/Q39
簡單
正確率 -
Q39.

測定變壓器二次側尖峰負載電流,應採用何種儀器?

配電電纜裝修 · 乙級 · 配電設備 · Q39

難易度分析

2 / 5

本題考查對基本電測量儀器功能的辨識。選項中各儀器的用途區分明確,無需複雜推論即可選出正確答案,屬於基礎概念的直接應用。

正確答案:③鉤式電流計

③ 鉤式電流計:鉤式電流計利用電磁感應原理,可在不斷線的情況下夾住導體量測交流電流,適合測定變壓器二次側之尖峰負載電流。此為配電現場最常用的電流檢測工具。

錯誤選項解析

  • ① 相序計:相序計用於檢測三相電源之相序是否正確,無法量測電流值。此儀器主要確認 R-S-T 相序接線是否正確,與電流測定無關。
  • ② 低阻計:低阻計(微歐姆計)用於測量導體或接點之低電阻值,以評估接觸品質,並非用來量測負載電流。其功能在於檢測迴路阻抗而非電流大小。
  • ④ 電壓計:電壓計用於量測電位差(電壓),無法直接量測電流。若需以電壓間接推算電流,須搭配分流器或比流器,並非直接測定電流之儀器。
Learning Tip

"本題核心考點為電流量測儀器之選用。常考陷阱在於混淆電壓計與電流計之功能差異。實務上,鉤式電流計因具備非接觸式量測特性,為配電檢定中最常考之電流檢測工具;另需注意比流器(CT)搭配電流表亦可用於大電流迴路之長期監測。"

學員答題分佈

①相序計0%
②低阻計0%
③鉤式電流計0%
④電壓計0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目