Q65.
亭置式變壓器二次側引出之低壓交連PE 電纜回路數及線徑,下列哪些敘述正確?
配電電纜裝修 · 乙級 · 配電設備 · Q65
難易度分析
4 / 5
本題為複選題,要求考生精確區分不同容量變壓器對應的迴路數與線徑規格,必須對多組對應數值進行完整判定才能正確得分,具有較高的記憶精準度要求。
正確答案 (複選):①, ③, ④
- ① 25kVA 可引出2/0AWG×2 回路:25kVA 亭置式變壓器二次側低壓引出迴路配置,依標準規範可引出 2/0AWG 線徑×2 迴路,符合小容量變壓器之低壓出線配置原則。
- ③ 100kVA 可引出250MCM×3 回路:100kVA 亭置式變壓器依規範可引出 250MCM 線徑×3 迴路,此為中容量變壓器之標準低壓 PE 電纜引出配置。
- ④ 167kVA 可引出250MCM×4 回路:167kVA 大容量變壓器可引出 250MCM 線徑×4 迴路,符合大容量變壓器需較多低壓引出迴路數之設計規範。
錯誤選項解析
- ② 50kVA 可引出250MCM×2 回路:50kVA 變壓器正確配置應為引出 250MCM×1 迴路而非2迴路,此選項之迴路數敘述錯誤,與標準容量對照表不符。
Learning Tip
"此類題型常考亭置式變壓器容量與低壓引出迴路數之對應關係。關鍵在於記住各容量等級(25kVA、50kVA、100kVA、167kVA)對應之標準迴路數(分別為2、1、3、4迴路),且線徑多採用 2/0AWG 或 250MCM 規格。實務上需注意交連 PE 電纜之選用須符合 CNS 標準及台電配電線路設計規範,避免混淆 50kVA 之迴路數配置。"
學員答題分佈
①25kVA 可引出2/0AWG×2 回路0%
②50kVA 可引出250MCM×2 回路0%
③100kVA 可引出250MCM×3 回路0%
④167kVA 可引出250MCM×4 回路0%