單相地下(沉水式)變壓器二次側電纜引出線數量,下列哪些敘述正確?
配電電纜裝修 · 乙級 · 配電設備 · Q66
難易度分析
4 / 5
本題要求精確記憶不同容量等級之變壓器與電纜規格的對應數值。由於採複選形式,必須對所有選項的導體截面積與回路數進行全面判別,且選項中包含極為相似的數值干擾,增加了辨識難度。
正確答案 (複選):①, ②, ④
- ① 25kVA 每只引出2/0AWG×1 回路:25kVA 變壓器二次側引出線配置為 2/0AWG×1 回路,符合小容量單相變壓器的標準電纜選型規範,其導體截面積足以承載額定二次側電流。
- ② 50kVA 每只引出250MCM×1 回路:50kVA 變壓器二次側引出線配置為 250MCM×1 回路,此為中等容量變壓器的標準配置,250MCM 導體可滿足負載電流需求並符合電壓降要求。
- ④ 167kVA 每只引出250MCM×4 回路:167kVA 變壓器二次側引出線配置為 250MCM×4 回路,大容量變壓器需多回路並聯分擔電流,此配置符合大容量單相地下變壓器的標準引出線設計。
錯誤選項解析
- ③ 100kVA 每只引出250MCM×3 回路:100kVA 變壓器二次側引出線應為 250MCM×2 回路而非3回路。單相變壓器二次側通常配置1至2回路,3回路配置不符合標準設計規範。
Learning Tip
"本題考點為單相地下變壓器二次側引出線回路數與變壓器容量之對應關係。常考陷阱在於混淆不同容量等級的回路配置:小容量(25kVA)為1回路、中容量(50kVA)為1回路、大容量(167kVA)為4回路。需特別注意單相變壓器與三相變壓器在引出線配置上的差異,單相通常以1至4回路為主,且導體規格隨容量增加而提升。"