Q13.
屋內配電場所除已規定者外,長與寬均不得小於
配電電纜裝修 · 乙級 · 配電場所 · Q13
難易度分析
2 / 5
本題屬於法規數值記憶題,要求考生對屋內配電場所的法定最小尺寸有精確的記憶,只要能準確區分相關法規數值即可解答。
正確答案:②3.5 公尺
② 3.5 公尺:依據屋內線路裝置規則,配電場所之長與寬均不得小於3.5 公尺,此尺寸可確保配電盤、開關設備有足夠之操作維護空間及安全距離。
錯誤選項解析
- ① 2 公尺:2 公尺的空間不足以容納配電設備之安裝與維護作業,不符合屋內配電場所之最小尺寸規範,將影響人員操作安全與設備散熱。
- ③ 4 公尺:4 公尺雖大於規範要求,但並非法規所定之最小尺寸標準,此為容易混淆之選項,應精確記憶法定下限為 3.5 公尺。
- ④ 5 公尺:5 公尺超過法定最小尺寸要求,雖實務上空間越大越利於維護,但法規規範之最低標準為 3.5 公尺,非此數值。
Learning Tip
"本題考點為屋內配電場所最小尺寸規範,常考陷阱為將 3.5 公尺與其他電氣空間尺寸(如電纜溝寬度、變壓器室間距)混淆。應牢記配電場所長寬均不得小於 3.5 公尺,此規定旨在確保設備安裝、人員操作及緊急維修時有足夠之安全空間。"
學員答題分佈
①2 公尺0%
②3.5 公尺0%
③4 公尺0%
④5 公尺0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!