LONGEPASS
配電電纜裝修/配電場所/Q36
困難
正確率 -
Q36.

下列何者符合配電場所設置規範?

配電電纜裝修 · 乙級 · 配電場所 · Q36

難易度分析

4 / 5

本題涉及多項具體數值的法規要求與工業標準。由於為多選題型,要求考生必須對預埋深度、管材分級等細節有精確的記憶與辨析能力,且選項中設有數值陷阱,增加了判斷難度。

正確答案 (複選):③, ④

  • ③ 預埋管路管頂至少距路面1.2 公尺深:依據屋內外配電線路裝置規則,預埋管路管頂至少距路面1.2公尺深,此深度可確保管路免受車輛載重壓迫及外部機械性損傷,符合保護電纜之安全標準。
  • ④ 預埋之塑膠硬管應符合CNS 之ES-1 級:預埋之塑膠硬管應符合CNS標準之ES-1級規範,ES-1級代表該管材具備足夠之抗壓強度與耐候性,適用於地下預埋工程,確保長期使用之結構完整性。

錯誤選項解析

  • ① 預埋塑膠硬管至建築線外0.1 公尺:預埋塑膠硬管至建築線的距離規範並非0.1公尺,依據配電場所設置標準,預埋管路應延伸至建築線外適當距離,0.1公尺過淺且不符合安全間距要求。
  • ② 面積21 平方公尺之配電場所,預埋塑膠硬管6 吋管6 管:面積21平方公尺之配電場所其預埋管路數量與管徑需依用電容量與負載計算決定,並非固定配置6吋管6管,此說法過於簡化且不符合實際設計規範。
Learning Tip

"此類題型常考陷阱在於混淆預埋深度與管材等級的數值標準。實務上需特別注意:①預埋管路深度至少1.2公尺以防外力破壞;②塑膠硬管必須符合CNS ES-1級以上規範;③管路配置數量需依實際負載計算而非固定值。建議熟記台電相關施工規範及CNS管材分級標準。"

學員答題分佈

①預埋塑膠硬管至建築線外0.1 公尺0%
②面積21 平方公尺之配電場所,預埋塑膠硬管6 吋管6 管0%
③預埋管路管頂至少距路面1.2 公尺深0%
④預埋之塑膠硬管應符合CNS 之ES-1 級0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目