Q45.

屋內配電場所未滿40 平方公尺,其通風窗之設置規範下列哪些符合規定?

配電電纜裝修 · 乙級 · 配電場所 · Q45

難易度分析

4 / 5

本題屬於複數選擇題,要求對通風窗的數量、具體尺寸及配置位置等多項法規數值與技術標準皆需精確記憶,且必須完整判定所有選項的正確性才能得分,因此提升了答題難度。

正確答案 (複選):②, ③, ④

  • ② 設置二處:依據屋內配電場所通風規範,面積未滿40平方公尺之場所應至少設置二處通風窗,以確保設備散熱與空氣流通。
  • ③ 每處尺寸65 公分x65 公分:每處通風窗之最小尺寸規範為65公分×65公分,此為確保足夠的通風換氣量,避免變壓器或開關設備過熱。
  • ④ 設置位置一上一下:通風窗設置位置應採一上一下配置,利用熱空氣上升、冷空氣下降的自然對流原理,達到最佳散熱效果。

錯誤選項解析

  • ① 設置一處:僅設置一處通風窗無法形成有效的空氣對流循環,不符合屋內配電場所的通風散熱規範要求。
Learning Tip

"本題核心考點為屋內配電場所通風窗設置規範。常考陷阱在於混淆「一處」與「二處」的規定,切記未滿40平方公尺仍需至少二處通風窗。實務上須注意通風窗不得阻塞,且應配合自然對流原理配置上下位置,以維持電氣設備之安全運轉溫度。"

學員答題分佈

①設置一處0%
②設置二處0%
③每處尺寸65 公分x65 公分0%
④設置位置一上一下0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!