Q49.
屋外配電場所預埋6 英吋8 管排列方式,下列何者錯誤?
配電電纜裝修 · 乙級 · 配電場所 · Q49
難易度分析
4 / 5
本題採複選形式,要求從多個選項中辨識出不符合施工規範的項目,考生必須精確掌握預埋管排列的標準定義,並能排除所有錯誤的排列方式,因此增加了判斷難度。
正確答案 (複選):①, ②, ④
- ① 單一排列:單一排列將8根6英吋管排成一直線,會造成溝槽開挖寬度過大,不符合屋外配電場所預埋管的經濟性與結構安全要求,故為錯誤排列方式。
- ② 上下交錯排列:上下交錯排列會使管間距不均勻,影響散熱效果與混凝土包覆厚度,易造成應力集中,不符合CNS預埋管施工規範,故為錯誤排列方式。
- ④ 各尺寸管徑交錯:各尺寸管徑交錯混用不同管徑會導致排列不整齊、間距計算困難,且影響結構強度與電纜抽換作業,違反配電場所施工標準,故為錯誤排列方式。
錯誤選項解析
- ③ 上下平行排列:上下平行排列為預埋多根導管的標準施工方式,可確保管間距一致、散熱均勻,且便於混凝土澆置與振搗,是正確的排列方式,故非本題答案。
Learning Tip
"本題考點為屋外配電場所預埋管排列原則。依CNS及台電相關規範,預埋導管應採上下平行排列以確保管間距、散熱與結構安全。常見陷阱為將「交錯排列」誤認為正確做法,實際上交錯會造成間距不均與散熱不良。實務上須注意同一層管徑應一致,且預埋深度與混凝土保護層厚度須符合法規要求。"
學員答題分佈
①單一排列0%
②上下交錯排列0%
③上下平行排列0%
④各尺寸管徑交錯0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!