LONGEPASS
氣壓/元件的認識/Q174
困難
正確率 -
Q174.

下列關於繼電器輸出型PLC 的正確敘述

氣壓 · 乙級 · 元件的認識 · Q174

難易度分析

4 / 5

本題為複選題,要求考生全面判別多個選項的正確性,增加了解題複雜度。且考點涉及PLC內部COM端的電氣連接特性與輸入邏輯,需對硬體結構有較精確的掌握才能排除干擾項。

正確答案 (複選):②, ③

  • ② 輸出COM 端子在內部未相互連結成一點:繼電器輸出型PLC的輸出COM端子在內部確實未相互連結,各COM端獨立設計可支援不同電壓等級的負載,提升應用彈性。
  • ③ 相同COM 端內各點外加電壓應相同:同一個COM端內部的接點在電氣上屬於同一電位,因此外加電壓必須相同,否則會造成迴流或邏輯誤動作。

錯誤選項解析

  • ① 外部輸入端與COM 端之間不可使用開放集極型輸入:開放集極型輸入(Open Collector)可與繼電器輸出型PLC配合使用,只需注意外部需加上拉電阻即可正常運作,並非不可使用。
  • ④ 輸入閘導通,輸入信號燈滅:當輸入閘導通時,表示有輸入信號進入,此時輸入信號燈應點亮而非熄滅,信號燈用於指示輸入狀態。
Learning Tip

"本題核心在於區分繼電器輸出型與電晶體輸出型PLC的架構差異。常考陷阱包括:混淆COM端的內部連結方式、誤認信號燈的指示邏輯。實務上,繼電器輸出型可切換交直流負載但切換頻率較低,而同一COM群組必須使用相同電源規格,設計配線時需特別注意。"

學員答題分佈

①外部輸入端與COM 端之間不可使用開放集極型輸入0%
②輸出COM 端子在內部未相互連結成一點0%
③相同COM 端內各點外加電壓應相同0%
④輸入閘導通,輸入信號燈滅0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!