Q34.
可程式控制器(PLC)的輸出端若為TRIAC 漏電電流為AC220V/2mA,而電磁閥的最低作動電流為2mA,若用此PLC 控制此電磁閥,會發生什麼問題?
氣壓 · 乙級 · 裝配、運轉與調整 · Q34
難易度分析
3 / 5
本題要求分析輸出元件漏電電流與負載啟動門檻之間的數值關係,並推論其對元件動作狀態的影響,涉及電路特性的邏輯判斷。
正確答案:②電磁閥保持激磁
② 電磁閥保持激磁:TRIAC 漏電電流 (2mA) 等於 電磁閥最低作動電流 (2mA),導致 PLC 輸出關閉時,漏電電流仍足以使電磁閥維持激磁狀態,無法正常斷電。
錯誤選項解析
- ① 電磁閥不激磁:TRIAC 輸出端在關閉狀態下仍存在 2mA 漏電電流,此電流已達到電磁閥的最低作動電流門檻,因此電磁閥仍會激磁,而非不激磁。
- ③ PLC 動作不穩定:問題根源在於 TRIAC 漏電電流 對負載端的影響,而非 PLC 本身動作不穩定,PLC 內部邏輯運算仍正常執行。
- ④ 電磁閥燒毀:漏電電流僅 2mA,遠低於電磁閥的額定工作電流,不會產生過熱或燒毀現象,僅會造成無法完全斷電的保持激磁問題。
Learning Tip
"本題核心考點為 TRIAC 輸出型 PLC 的漏電電流特性。當漏電電流 ≥ 負載最低作動電流時,會發生 關閉狀態下負載仍動作 的異常。實務上解決方式為並聯 洩放電阻 (Bleeder Resistor) 或改用 繼電器輸出型 PLC。此類題型常考 TRIAC 與繼電器輸出型的差異,以及漏電電流對小型負載的影響。"
學員答題分佈
①電磁閥不激磁0%
②電磁閥保持激磁0%
③PLC 動作不穩定0%
④電磁閥燒毀0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!