Q105.
有一部PLC 的輸入模組上具有Sink/Source(S/S)訊號功能可選擇,若搭配NPN 型感測器使用時,該輸入模組與外部電源如何配置
氣壓 · 乙級 · 儀表及工具使用 · Q105
難易度分析
3 / 5
此題要求考生必須精確掌握PLC輸入端電位配置與感測器輸出類型的對應關係,需在多個電壓接線選項中區分正確的電流迴路路徑,對電位差概念有明確要求。
正確答案:①S/S 接+24V,外部感測器共點接0V
① S/S 接+24V,外部感測器共點接0V:NPN型感測器屬於電流吸入(Sink)型輸出,動作時輸出端導通至0V。PLC輸入模組的S/S端子接+24V後,電流由S/S經輸入點流入感測器輸出端至0V,形成完整迴路,此為正確的Sink接線配置。
錯誤選項解析
- ② S/S 接0V,外部感測器共點接+24V:此為PNP型感測器(Source)的接線方式。S/S接0V適用於PNP感測器,與NPN型不匹配,若錯誤配置將導致無法形成有效電流迴路而無法偵測訊號。
- ③ S/S 及外部感測器共點均接+24V:S/S與感測器共點同接+24V時無電位差,無法產生電流流動,PLC輸入點永遠無法觸發。正確做法應使兩者存在電位差以建立電流路徑。
- ④ S/S 及外部感測器共點均接0V:S/S與感測器共點同接0V同樣無電位差,無法建立電流迴路。此配置下即使感測器動作,PLC也無法接收任何輸入訊號。
Learning Tip
"Sink/Source接線為氣壓與自動化檢定高頻考點。核心原則:NPN配Sink(S/S接+24V)、PNP配Source(S/S接0V),兩者必須搭配使用不可混用。實務上若接線錯誤輕則訊號異常,重則損壞輸入模組,施工前務必確認感測器規格與PLC模組設定。"
學員答題分佈
①S/S 接+24V,外部感測器共點接0V0%
②S/S 接0V,外部感測器共點接+24V0%
③S/S 及外部感測器共點均接+24V0%
④S/S 及外部感測器共點均接0V0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!