Q104.
有一部PLC 的輸入模組上具有Sink/Source(S/S)訊號功能可選擇,若搭配PNP 型感測器使用時,該輸入模組與外部電源如何配置
氣壓 · 乙級 · 儀表及工具使用 · Q104
難易度分析
3 / 5
本題要求考生必須精確掌握PLC輸入模組的Sink/Source配置邏輯,以及PNP型感測器的電位輸出特性。由於需要將兩種不同的電子元件特性進行匹配推演,且選項中設計了電位相反或缺乏電位差的干擾項,具有一定的區分度。
正確答案:②S/S 接0V,外部感測器共點接+24V
② S/S 接0V,外部感測器共點接+24V:PNP 型感測器作動時輸出正電壓(電流流出),PLC 輸入模組需設定為 Sink 模式(S/S 接 0V)以接收電流。外部感測器共點接 +24V,當感測器導通時,+24V 經輸入點流入模組後由 S/S 端流向 0V,形成完整迴路。
錯誤選項解析
- ① S/S 接+24V,外部感測器共點接0V:此配置為 Source 輸入模式,適用於 NPN 型感測器。當 S/S 接 +24V 時,PLC 輸入點需接收 0V 訊號才能形成電流迴路,與 PNP 型感測器輸出正電壓的特性不匹配。
- ③ S/S 及外部感測器共點均接+24V:若 S/S 與感測器共點均接 +24V,兩者之間無 電位差,無法形成電流迴路,PLC 輸入點無法偵測到有效訊號。
- ④ S/S 及外部感測器共點均接0V:若 S/S 與感測器共點均接 0V,同樣缺乏電位差,電流無法流通,PLC 無法判斷感測器的作動狀態。
Learning Tip
"PNP 與 NPN 感測器的接線配置為常考重點:PNP 型輸出正電壓(電流流出),需搭配 PLC 的 Sink 輸入(S/S 接 0V);NPN 型輸出負電壓(電流流入),需搭配 PLC 的 Source 輸入(S/S 接 +24V)。記憶口訣為「PNP 配 Sink、NPN 配 Source」,接反將導致訊號無法正確讀取。"
學員答題分佈
①S/S 接+24V,外部感測器共點接0V0%
②S/S 接0V,外部感測器共點接+24V0%
③S/S 及外部感測器共點均接+24V0%
④S/S 及外部感測器共點均接0V0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!