Q62.
電磁閥之線圈容易燒損的原因可能是
氣壓 · 乙級 · 維修 · Q62
難易度分析
3 / 5
本題採取複選形式,要求考生能精確區分電氣故障與氣壓回路故障的差異。由於必須對所有選項的正確性進行全面判別才能得分,且包含電氣特性與環境因素的對比,增加了判斷的複雜度。
正確答案 (複選):①, ③
- ① 操作電壓超過或低於額定電壓允許的範圍:操作電壓偏離額定範圍時,線圈電流會異常增大或電磁吸力不足導致銜鐵無法完全閉合,使線圈阻抗下降而持續過電流,最終造成絕緣層熱劣化而燒損。
- ③ 電力品質不穩定:電力品質不穩定(如電壓突波、諧波干擾、瞬時停電)會使線圈承受非額定之電氣應力,反覆衝擊將加速絕緣材料老化,進而引發匝間短路或完全燒毀。
錯誤選項解析
- ② 壓力源過高或過低:壓力源高低影響的是閥體密封性能與作動元件出力,與電磁線圈的電氣熱效應無直接關聯;線圈燒損屬於電氣性故障而非氣壓回路問題。
- ④ 用於無塵室或真空環境:無塵室或真空環境屬於應用場所特性,並非線圈燒損之原因;但需注意真空環境下散熱條件較差可能間接影響線圈壽命,此與題目所述之「容易燒損」無直接因果關係。
Learning Tip
"電磁閥線圈燒損的核心考點在於區分「電氣因素」與「氣壓因素」:線圈屬於電氣元件,其故障主因皆與電壓異常、電力品質、頻率過高或環境溫度有關,而非氣源壓力。實務上應定期量測絕緣電阻並確認額定電壓與現場供電是否匹配,避免因電壓不穩造成重複性故障。"
學員答題分佈
①操作電壓超過或低於額定電壓允許的範圍0%
②壓力源過高或過低0%
③電力品質不穩定0%
④用於無塵室或真空環境0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!