Q72.
使用相當時日的直動電磁閥,激磁後電磁線圈發出嗡嗡螉的聲音,可能原因是
氣壓 · 乙級 · 維修 · Q72
難易度分析
4 / 5
本題採取複選形式,要求考生能精準分辨電磁驅動端與氣壓源故障的差異,並對磁路閉合不良導致的物理現象有深入理解,因此增加了判定難度。
正確答案 (複選):①, ③
- ① 線圈及磁柱間有灰塵:灰塵或異物附著於線圈與磁柱(鐵芯)之間時,會阻礙磁路閉合,導致磁吸力不足而產生銜鐵振動與嗡嗡聲,此為直動式電磁閥常見故障模式。
- ③ 線圈與磁柱間的間隙變大:線圈與磁柱間隙因長期使用磨耗而增大時,磁阻增加使磁吸合力下降,無法穩固吸合銜鐵,進而產生交流哼聲(humming)。
錯誤選項解析
- ② 磁柱頭端的墊圈磨損:墊圈磨損主要會造成氣密不良或漏氣現象,與電磁線圈發出嗡嗡聲無直接關聯;嗡嗡聲源於磁路系統異常而非密封元件問題。
- ④ 壓力源降低:壓力源降低會影響閥門切換速度或輸出推力,但不會導致電磁線圈產生嗡嗡聲;此現象屬電磁驅動端問題而非氣壓源問題。
Learning Tip
"本題核心考點為直動式電磁閥嗡嗡聲成因,關鍵在於磁路閉合不良(灰塵、間隙過大、短路環斷裂等)。實務上應定期清潔鐵芯接觸面並檢查短路環(shading coil)是否完好,避免因磁吸力不足造成銜鐵持續振動而燒毀線圈。"
學員答題分佈
①線圈及磁柱間有灰塵0%
②磁柱頭端的墊圈磨損0%
③線圈與磁柱間的間隙變大0%
④壓力源降低0%