LONGEPASS
Q30.

閘門橡膠水封如被雜物刮傷破損長度超過1/3 時,則將

下水道設施操作維護─管渠系統 · 乙級 · 抽(揚)水站之操作、 · Q30

難易度分析

2 / 5

本題考查對特定設備維修標準之數值記憶,需能精確區分局部修復與整體更換的判定基準,屬於基礎的操作規範考題。

正確答案:①全部換新

① 全部換新:閘門橡膠水封破損長度超過全長 1/3 時,基於止水完整性與結構強度考量,必須全部換新以確保水密性能符合操作標準。

錯誤選項解析

  • ② 將該破損部分切除後,再以同型式水封補接:局部切除補接會造成接縫處強度不足,且補接面易產生二次洩漏,無法恢復原始水封之均勻密封效果。
  • ③ 以橡膠融接:橡膠融接無法達到原廠硫化處理之材料物性,融接處之抗拉強度與耐老化性均顯著降低,不適用於高水壓環境。
  • ④ 刮傷破損長度左右各再加一吋以同型式水封補接:擴大範圍補接仍屬局部修復,無法解決整體水封彈性疲乏與壓縮永久變形問題,仍應整條更換。
Learning Tip

"此類題型常考橡膠水封更換標準與局部修復之限制。實務上,破損超過1/3即代表整體密封性能已嚴重劣化,任何補接或融接均無法恢復原始止水功能。操作維護人員應定期檢查水封表面有無刮傷、龜裂、硬化等劣化徵兆,並依預防保養週期提前更換,避免抽揚水站運行時發生洩漏事故。"

學員答題分佈

①全部換新0%
②將該破損部分切除後,再以同型式水封補接0%
③以橡膠融接0%
④刮傷破損長度左右各再加一吋以同型式水封補接0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!