LONGEPASS
Q105.

當抽水機運轉時電流升高之原因?

下水道設施操作維護─管渠系統 · 乙級 · 抽(揚)水站之操作、 · Q105

難易度分析

3 / 5

本題採複選形式,要求考生全面判別多個選項的正確性,且需區分機械阻力與水力條件對電流影響的差異,分析過程較單選題複雜。

正確答案 (複選):①, ②

  • ① 異物阻塞:異物阻塞會增加抽水機葉輪的運轉阻力,導致馬達負載加大,進而使運轉電流升高。常見異物包括砂石、布屑或油脂凝塊卡於葉輪或泵殼內。
  • ② 出水受阻:出水受阻(如出水閥門未全開、管路淤塞或止回閥故障)會使泵浦出口背壓升高,馬達需輸出更大扭矩以克服阻力,造成電流上升。

錯誤選項解析

  • ③ 濕井水位升高:濕井水位升高實際上會降低抽水機的總揚程需求,馬達負載反而減輕,電流通常會下降或維持穩定,而非升高。
  • ④ 污水變濁:污水變濁僅反映水質懸浮物濃度變化,對抽水機的水力負載影響極微,不會導致電流明顯升高。電流異常應從機械或管路因素排查。
Learning Tip

"抽水機電流升高的核心考點在於判斷「負載增加」的原因,常見陷阱是將水位變化與電流關聯混淆。實務上應優先檢查葉輪是否卡塞、閥門開度及管路是否堵塞,並定期監測電流值作為預防保養依據。"

學員答題分佈

①異物阻塞0%
②出水受阻0%
③濕井水位升高0%
④污水變濁0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!