LONGEPASS
Q121.

沉水式抽水機運轉時檢查,發現何者異於平常時都有可能是故障的前兆?

下水道設施操作維護─管渠系統 · 乙級 · 抽(揚)水站之操作、 · Q121

難易度分析

3 / 5

本題採複選形式,要求考生必須精確區分「外觀維護」與「運轉狀態診斷」的不同,且需全面掌握多項設備監控指標才能得出正確結論,因此提升了判定難度。

正確答案 (複選):②, ③, ④

  • ② 水量:水量異常減少可能代表葉輪磨損、吸入異物堵塞或軸封洩漏,是沉水式抽水機性能劣化的直接指標。
  • ③ 電流電壓:電流電壓波動反映馬達負載變化,電流過高可能因軸承卡滯或繞組絕緣劣化,電壓不穩則會導致馬達過熱損壞。
  • ④ 聲音:聲音異常(如異音、振動噪音增大)通常來自軸承磨耗、葉輪不平衡或 cavitation(氣蝕現象),為機械故障之早期警訊。

錯誤選項解析

  • ① 塗裝:塗裝屬於外觀防護層,主要功能為防鏽與防腐蝕,其變化不會直接反映抽水機運轉狀態,故非故障前兆之判斷依據。
Learning Tip

"沉水式抽水機之日常巡檢應聚焦於運轉參數監控(水量、電流、聲音、振動),而非外觀塗裝等靜態項目。實務上常考陷阱在於混淆「外觀維護」與「運轉狀態診斷」之區別。建議建立基準值記錄表,將正常運轉時之電流、水量、聲音建立參考範圍,一旦偏離即啟動預防性維護,可有效降低突發停機風險。"

學員答題分佈

①塗裝0%
②水量0%
③電流電壓0%
④聲音0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目