Q45.
三相仟瓦時計(kWH)逆轉時,其可能原因為
下水道設施操作維護─機電設備 · 乙級 · 工具及儀器之使用 · Q45
難易度分析
2 / 5
本題要求考生區分電表停轉與逆轉的不同觸發條件,需對電力儀表的接線邏輯與運作原理有準確的掌握,屬於對特定故障現象與原因的對應考查。
正確答案:④相序錯誤
④ 相序錯誤:相序錯誤(如 R-S-T 接成 T-S-R)會使三相旋轉磁場方向反轉,導致感應式仟瓦時計轉盤逆向運轉,此為三相電表接線時最常見的錯誤。
錯誤選項解析
- ① 電流線圈短路:電流線圈短路會導致計量靈敏度下降或停轉,因線圈阻抗降低使磁通量不足,但不會造成逆轉現象。
- ② 欠相:欠相(單相斷路)會使三相電表計量值偏低或停轉,因缺少一相電壓或電流參考,無法形成反向旋轉磁場。
- ③ 電壓線圈開路:電壓線圈開路會使電表失去電壓參考而無法計量(停轉),因無法產生驅動轉盤所需的移相磁通。
Learning Tip
"三相電表逆轉的核心考點在於相序(Phase Sequence)概念。實務上常因施工時電流線圈或電壓線圈的相序接反導致逆轉,檢定時需區分「欠相/開路/短路」會造成停轉或計量不足,唯有相序接反才會產生逆轉。安裝後務必以相序檢測器確認接線正確性。"
學員答題分佈
①電流線圈短路0%
②欠相0%
③電壓線圈開路0%
④相序錯誤0%