Q133.
在低壓三相感應電動機正逆轉控制電路,若三相電源接線端為R、S、T,電動機正轉時接法為R-U、S-V、T-W,則更改接法後,下列敘述何者正確?
下水道設施操作維護─機電設備 · 乙級 · 基本配電工程 · Q133
難易度分析
4 / 5
本題為複選題,要求考生精確分析多組不同的電源接線組合。除了需掌握三相相序改變與旋轉方向的關聯外,還必須能區分單純對調兩相與循環移位在電氣特性上的差異,分析過程較為複雜。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① 改為R-U、S-W、T-V 接法,可使電動機逆轉:將原接法 R-U、S-V、T-W 改為 R-U、S-W、T-V,僅對調 S 與 T 兩相,符合三相感應電動機反轉原理——任意交換三相電源中的兩相相序即可改變旋轉磁場方向,使電動機逆轉。
- ② 改為R-W、S-V、T-U 接法,可使電動機逆轉:改為 R-W、S-V、T-U 接法,對調了 R 與 T 兩相(R 原接 U 改為接 W,T 原接 W 改為接 U),同樣滿足交換兩相的逆轉條件,可使電動機逆轉。
- ③ 改為R-W、S-U、T-V 接法,仍保持電動機正轉:改為 R-W、S-U、T-V 屬於循環移位(相序由 R-S-T 變為 S-T-R),三相的相對相位順序未改變,旋轉磁場方向維持不變,因此電動機仍保持正轉。
錯誤選項解析
- ④ 改為R-V、S-U、T-W 接法,仍保持電動機正轉:改為 R-V、S-U、T-W 實際上是對調了 R 與 S 兩相,這會改變旋轉磁場方向使電動機逆轉,而非保持正轉。錯誤在於誤認此接法不影響相序。
Learning Tip
"三相感應電動機正逆轉的核心考點在於相序對調原則:任意交換三相中的兩相即可反轉,若三相同時循環移位(如 R→S→T→R)則轉向不變。實務上常考陷阱是混淆「對調兩相」與「循環移位」的差異,且正逆轉控制電路必須加入機械互鎖與電氣互鎖雙重保護,防止接觸器同時吸合造成相同短路。"
學員答題分佈
①改為R-U、S-W、T-V 接法,可使電動機逆轉0%
②改為R-W、S-V、T-U 接法,可使電動機逆轉0%
③改為R-W、S-U、T-V 接法,仍保持電動機正轉0%
④改為R-V、S-U、T-W 接法,仍保持電動機正轉0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!